    游客
    型钢HN700X300上起钢柱250X500
    问题分类:钢构技术   浏览:50  发布时间:2019-8-15 17:22:15

    如图,型钢HN700X300上起钢柱250X500,请问这个节点这么做合适么?

    集中力320KN,弯矩80KN.m

    回答问题
    为感谢您的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
    我来回答:
    登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
    注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个人帐号请先注册。
    回答 共1条回答

    何愿
    回答问题:29个
    点此咨询

    节点看似无问题。受力方面无法考究。如果方管柱采用坡口衬垫现场焊于梁面,建议补横向加劲。